一.相关定义1.灯具:凡是能分配,透出或转变一个或多个光源发出的光线的一种器具,并包括支撑、
固定和保护光源必需的部件(但不包括光源本身),以及必需的电路辅助装置和将它们与电源连接的设施。

2.普通灯具:提供防止与带电部件意外接触的保护,但没有特殊的防尘、防固体异物和防水等级的灯具。
3.可移动式灯具:正常使用时,灯具连接到电源后能从一处移动到另一处的灯具。
4.固定式灯具:不能轻易的从一处移动到另一处的灯具,因为固定以致于这种灯具只能借助于工具才能拆卸。
5.嵌入式灯具:制造商指定完全或部分嵌入安装表面的灯具。
6.带电部件:在正常使用过程中,可能引起触电的导电部件。中心导体应当看作是带电部件。
7EN安全特低电压(SELVsafety extra-low voltage):在通过诸如安全隔离变压器或转换器与供电电源隔离开来的电路中,在导体之间或在任何导体与接地之间,其交流电压有效值不超过50V
8UL低压线路:开路电压不超过交流电压有效值30V的线路。
9
基本绝缘(EN):加在带电部件上提供基本的防触电保护的绝缘。耐压应在2U+1000V以上(U:当地的电网电压)。

10.补充绝缘(EN):附加在基本绝缘基础上的独立的绝缘,用于基本绝缘失效时提供防触电保护。耐压值应在2U+1750V以上(单层)。
11.双层绝缘(EN):基本绝缘与补充绝缘组成的绝缘,耐压值应在4U+2750V以上(即基本绝缘与补充绝缘耐压之和)。
12.增强绝缘(EN):绝缘效果与双层绝缘相当的一种加强性绝缘。从总体上看,一般只为一层,但也可由多层组成,且各层不可明确进行分割并单独测量。耐压值应在4U+2750V以上。
13CLASS O级灯(EN):仅以基本绝缘为电击保护措施的灯具,无接地等保护措施。
14CLASS I级灯(EN):除了基本绝缘为电击保护措施外,还采用了其它如接地等保护性措施的灯具。
15CLASS II级灯具(EN):采取双重绝缘或增加绝缘为电击保护措施的灯具。其绝缘效果不依赖于接地或安装条件。
16CLASS III级灯(EN):使用特低安全电压(SELV)为防电击保护方式的灯具。
17.普通可燃材料(normally flammable material):材料的引燃温度至少为200,并且在此温度时该材料不至于变形或强度降低。例如木材及厚度大于2mm的以木材为基质的材料。
18.易燃材料(readily flammable material):普通可燃材料和非可燃材料以外的一种材料。例如木纤维和厚度小于2的以木材为基质的材料。
19.非可燃材料(non-combustible material):不能助燃的材料。例如金属、水泥等。
20:定型试验(type test):对定型试验样品进行测试,其目的是检验某一给定产品的设计是否符合有关标准的要求,但通过定型测试后的产品在生产阶段是否符合标准要求,需要以测试报告及相关文件来保证
2#
 楼主| 发表于 2008-1-16 13:30:41 | 只看该作者

二.灯泡简介
1.钨丝灯泡,包括白炽灯泡、石英灯泡及卤素灯泡等。
常用白炽灯泡有:Type ABCGRT
欧洲灯泡Base – E14E27。其中,英国亦可用B15B22
北美灯泡Base Type – E12E17E26
E-Edison(爱迪生式螺丝口)B-Bayonet(卡口)
A.常用石英灯泡有Type TJC),MRJDR-CGU10)。
2.荧光灯管,常用有FLT5T8T12…),PL-SPL-C2D以及节能灯管。
注:对钨丝灯泡及FL荧光灯管通常的表示方法为:表示类型(Type)的字母加上阿拉伯数字,
例如:A19B10C7G25S11T8…,其中阿拉伯数字表示灯泡的大概直径,如A19灯泡的直径D=19*1/8”,再乘以25.4即为以mm为单位的灯泡直径。
特例:欧规R泡所跟的数字为灯泡实际尺寸,如R50,R80…
常见灯泡形状:螺纹A
、卡口A
B
G
R

R7s太阳管
JC G9 G4.0  
3#
 楼主| 发表于 2008-1-16 13:34:54 | 只看该作者
三.灯具分类(一)按安装方式:
可移动式灯具:台灯,挂式壁灯,落地灯
固定式灯具:天花灯(吸顶灯),吊灯,壁灯,嵌入式灯,轨道灯。
(二)使用环境:
1EN规格
1)户内使用:用符号
表示,金属件外表面要作防腐处理;

2)户外使用:用符号
表示,金属件外表面要作防腐处理;

特别要求:喷水测试(即要求有最小Ф3.2mm漏水孔),金属件内外表面要作防腐处理。
2UL/CSA规格
1)干环境(DRY LOCATION):至多暂时湿气较大。例如起居室、客厅、厨房
等室内环境。

2)潮环境(DAMP LOCATION):至少会周期性出现湿气液化现象。例浴室、地窖冷冻库等室内潮湿的环境以及在阳台天蓬内、大门遮雨罩等有上盖的户外环境。
3)湿环境(WET LOCATION):至少会遭受雨滴或水溅。例如地下、水中及所有户外环境和洗车场等可以淋到水的户内环境。
注:潮环境、湿环境主要特别要求:喷水测试(即要求有漏水孔最小3.2mm),金属件内外表面要作防腐处理,灯头导电触片需耐腐蚀(铜端片)。
()按使用标准类别
1.北美体系:主要是UL/CSA规格体系。电压为AC100V127V60HZ,包括北美洲、南美洲的部分国家以及日本、菲律宾、台湾等前美国殖民地区。
UL Lab.CSA标准对产品进行测试,合格则可用cUL MARK出口加拿大。
我司目前的UL FILE
1E219568—可移动式灯具;2E203552—固定式灯具;
2.国际电工委员会(IECInternational Electrotechnical Commission)体系:包括、欧洲、亚洲、澳洲、非洲、东南亚的绝大多数国家和地区。所列规格都为引用EN60598系列标准再加上本国(本地区)的一些特别要求(如电压,插头类型等)。我国于1957年参加IEC,目前是IEC理事局、执委会和合格评定局的成员。灯饰行业的国家标准GB7000系列对应于IEC60598系列。
其中IECEN)产品还可细分为如下类别:
1)按防电击保护程度:
ACLASS 0级灯,无代表符号。特征:电源电压为50V以上高压/单层绝缘/无接地。
BCLASS I级灯,无代表符号。单层绝缘结构,外露可触金属需接地。CLASS I 灯中可有部分结构为CLASS II结构。
特征:电源电压为50V以上高压/单层绝缘/有接地。
CCLASS II级灯,用符号“ ”表示。II级灯通常为双重绝缘结构,但可以有部分结构为CLASS III结构(如变压器之后的低压部分)。(内置式变压器应设计为二类灯具)。特征:电源电压为50V以上高压/双重绝缘/无接地。
DCLASS III 级灯。用符号“ ”表示,供电为安全特低电压SELV(外置变压器直插式灯具)特征:电源电压为50V以下低压/单层绝缘/无接地。
4#
 楼主| 发表于 2008-1-16 13:35:58 | 只看该作者
2)按防尘防固体异物、防潮能力IP指数区分:IPXX

第一位数:防尘防固体异物指数,分0-6七个等级。数字愈大防尘防固体异物能力愈强。

    0:无防护;                     1:防大于50mm的固体异物; 2:防大于12mm的固体异物;     3:防大于2.5mm的固体异物; 4:防大于1mm的固体异物;      5:防尘;                  6:尘密

第二位数:防潮能力指数,分0-8九个等级。数字愈大防潮能力愈强;

    0:无防护;               1:防滴(垂直);          2:防滴(倾斜15度);      3:防淋水(60度范围);   4:防溅水;              5:防喷水:6:防猛烈海浪;           7:防浸水影响;          8:防潜水影响。
说明:1)普通灯具防护等级为IP20,一般不用标示。2)户外使用灯具的防护等级IP#一般都在IP23或以上,且需要标示。
3)按安装面可燃性区分:
  A.仅适宜于直接安装在非可燃表面的灯具,用符号“ ”表示。
  B.适宜安装在普通可燃表面的灯具,用符号“ ”表示。
  C.可安装在普通可燃表面且隔热材料可能盖住灯具的场合(即嵌入式),用“ ”表示。
5#
发表于 2008-1-16 14:18:39 | 只看该作者
很好资料的,谢谢了!!!
6#
发表于 2008-1-16 14:36:42 | 只看该作者
不错的资料,顶下
7#
发表于 2008-1-16 15:19:02 | 只看该作者
太好 学习学习了
8#
 楼主| 发表于 2008-1-17 09:37:14 | 只看该作者
四.
主要电气元件

材质要求:

UL/cUL/CAS规格:电流的载体(导电体)必须是铜、铜合金、镍合金,或不锈钢。
   EN规格:载流部件(导电体)须由铜或含铜至少80%以上的铜合金或至少具有相同导电性能的材料制成。
1.灯头:
11         UL/cUL/CAS规格(AC120V 60HZ
规格为E26E17E12,多用陶瓷和电木灯头,不能使用铝灯头。E26灯头多为带开关, E17E12灯头不带开关。要求有UL认证。
12 EN规格(AC220V230V 50HZ
规格为E14E27螺纹灯头,多为塑料灯头,也有陶瓷灯头,较少电木灯头。E27灯头一般耐温度21060W60W以下),100W一般采用陶瓷灯头。一般灯头不带开关。要求有VDE或相应认证
13 SAA/BS规格(AC240V 50HZ
常用B22B15卡口灯头,不分极性,也用E27E14螺纹灯头,一般不带开关。
14 GB规格(AC220V 50HZ

常用E14E27螺纹灯头,也有B22卡口灯头。要求有CQC认证。
9#
 楼主| 发表于 2008-1-17 09:38:26 | 只看该作者
2.开关
21 UL/cUL/CAS规格:
A、旋转开关:如灯头开关,底座开关。
B
中途开关:从中途开关到出线位长度不小于20cm

C
长方形拔动开关:多用于石英灯,部分台灯也用,一般安装要求为上开下关,前开后关,左开右关,但要以满足客户要求为原则。

D
调光器:有旋转式:即逐渐由暗到亮,无级调光。


三位式:即弱亮

E、触摸开关:四位式弱亮强亮
22  EN规格
    A、灯头按动开关
    B、底座拔动开关安装方向同UL要求
    C、方形拔动开关安装方向同UL要求
     D、中途开关(单刀制):一般要中途开关至出线位长度不小于20cm
脚踏开关(按动开关或调光器):一般出线位至脚踏开关距离不小于30cm
23   SAA/BS规格
    SAA开关一般用双刀开关,分底座开关和中途开关(双刀制),但客户有特别要求除外;BS用单刀制,同VDE要求。
24   GB规格

用有CQCCCC认证的开关,台灯、夹灯用按动开关,开关至出线位长度不小于20cm;落地灯用脚踏开关;出线位至脚踏开关距离不小于30cm
10#
 楼主| 发表于 2008-1-17 09:40:03 | 只看该作者
3.电源线:
31 UL/cUL/CAS规格:

一般用SPT-2透明电源线大小脚有孔插头,要求插片材质为铜质镀镍,有字唛线连到小脚为L极,条纹线连大脚为N极,开关要切断有字唛的电线。也有用黑色插头线,大小脚双直脚扁插头,N极电线外径较粗且有直棱纹,L极电线外径较细且光滑。灯体内部用黑白引线,一般黑引线接L极,白引线接N极。


出线长度为由出线位到插头不小于6英尺,公司规定不短于1.80m,接线方式一般用闭端接线器(奶嘴)、旋入式接线器(牙膏盖)

32  EN规格

两芯双重绝缘线,双脚圆插头。内有啡色线、蓝色线,啡色线接L极,蓝色线接N极;三芯双重绝缘线,三脚圆插头,内有啡色、蓝色及黄绿双色引线,其中黄绿双色线为接地线,装开关时一定要控制火线,电源线出线长度要求为1.85m,接线方式一般用接线座。

33 SAA/BS规格
        SAA用双重绝缘带插头电线,插头为两片扁脚八字形(不分大小),BS用双重绝缘BS规格装线,不带插头,BS插头设计为I类,由生产线或由客人装上去,插脚为三片扁脚呈字形,插头内压线码螺丝要求承受0.5Nm扭力,电源线出线长度同VDE要求。
34 GB规格:

用双重绝缘带双直脚扁插头电源线,插脚不分大小,不带孔,电源插线一定要有CCC认证标志,其出线长度同VDE要求。