请教:排插内部火线,零线,地线之间铜片距离最小要求多少?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-2-8 11:33:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题请教。是有朋友来问,我自己不做这行的,是什么都不知道,想着去查可能没有来这边问下比较快。

请哪位大侠指点下,是什么标准,引用哪条,距离要求是多少?非常感谢。
2#
 楼主| 发表于 2012-2-8 11:33:17 | 只看该作者
问题补充,要通美规的。
3#
发表于 2012-2-8 11:33:23 | 只看该作者
我来告诉你 美规 UL1363

距离的话 加强绝缘 6.4mm

哪条忘记了 N年没用这标准了
4#
发表于 2012-2-8 11:33:29 | 只看该作者
大于3mm