SPT-2 16AWG的铜丝最大直径?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-2-6 19:55:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SPT-2 16AWG的铜丝最大直径按照62标准表2的要求是0.165,那我选用0.20的铜丝就不符合标准?
2#
发表于 2012-2-6 19:55:50 | 只看该作者
根据标准UL62表2用0.20应该没有问题,你要看一下边的注解,关键看你这线是用在哪里了。(如果是用在收线盘以外的延长线组件的话,在美国和加拿大SPT-2 16AWG允许使用直径为0.166~0.260mm的导体单线,而在墨西哥就是不可以)