如何理解IEC 60884-1 的9.1

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-2-5 22:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
It shall not be possible to engage a plug for equipment of class 0 or of class I with a socketoutlet
exclusively designed to accept plugs for class II equipment.
那么是不是就是说德国的插座必须是带接地的?因为德插1类和2类的结构是差不多的
2#
发表于 2012-2-5 22:45:42 | 只看该作者
注意其中单词'exclusively'
这句话的意思是:
用于0类或者I类设备的插头,不应插入 专为 II类设备插头设计的插座中

那么就是说,德国的插座可以 专为II类设备插头(2.5A的扁插)设计;
也可以 兼容I类(16A烟斗插或者称法国头)或者II类(工具头)
3#
 楼主| 发表于 2012-2-5 22:45:48 | 只看该作者
谢谢楼上解答
那比如说有个澳洲1类插头不能插入2类的移动插座上面?如果能插入的话就是不合格的了?(比如2类插座最上面有个孔能够插入1类插头但是没有接地)