H05类的标准电压到底是多少?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-2-4 15:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们一般看标准上所讲电压H05类的都为300/500,但是我们目前几张H05类的证书发下来后电压都为450/750,所以想请问一下,H05类电压到底应该是多少?
2#
发表于 2012-2-4 15:12:34 | 只看该作者
应是指450/750V以下
H03 300/300V
H05 300/500V
H07 450/750V
3#
发表于 2012-2-4 15:12:40 | 只看该作者
证书上应该是300/500呀H05,是哪个机构发的证书呀
4#
发表于 2012-2-4 15:12:46 | 只看该作者
05型额定电压当然应该是300/500V.
5#
发表于 2012-2-4 15:12:52 | 只看该作者
05,300/500
6#
发表于 2012-2-4 15:12:58 | 只看该作者
原文 :
应是指450/750V以下
H03 300/300V
H05 300/500V
H07 450/750V
这种说法正确
7#
 楼主| 发表于 2012-2-4 15:13:04 | 只看该作者
但是VDE发证上面就是写的450/750,所以我才不明白,很奇怪.不知道VDE又在弄什么,而且去年发证和今年发证都是这样,要不就是标准有误,还是我们理解有误呀.
8#
发表于 2012-2-4 15:13:10 | 只看该作者
不可能的,VDE不会高错的

H03 300/300V
H05 300/500V
H07 450/750V
9#
发表于 2012-2-4 15:13:16 | 只看该作者
是的
H03 300/300V
H05 300/500V
H07 450/750V
10#
发表于 2012-2-4 15:13:22 | 只看该作者
你的电压是不是这样描述:
TYP(EN)/tYPE(S):
(H) O5VV-F
Nennspannung 300/500 V
Rate voltage

你证书上的描述是不是这300/500 V 写成 450/750V?
如果是,可能就是写错了.