验货员论坛
标题:
导体电阻测试
[打印本页]
作者:
xshrmm
时间:
2012-2-4 14:42
标题:
导体电阻测试
各位大虾在做GB12706电力电缆时导体电阻具体怎么做啊,用什么相应标准?
因电力电缆比较粗,用带夹头的微欧计测试不知道准确么
作者:
goumtz
时间:
2012-2-4 14:42
可以直流电桥测试导体电阻
作者:
xshrmm
时间:
2012-2-4 14:42
可以用小电流电阻测试仪测量电阻么?规定了一定用电桥么?另外小电流电阻测试仪的夹头(夹头较小)夹电力电缆是否准确?
作者:
gqt8thk
时间:
2012-2-4 14:42
电桥很准确。
夹头的尺寸和位置非常之重要,否则会因接触电阻而导致测试结果完全没有参考价值,这个对于大截面,极小电阻的情况尤为突出。所以建议使用用专用夹具
必须理解四线测试的方法
作者:
fumsga
时间:
2012-2-4 14:42
用万用表可以测试啊
作者:
xshrmm
时间:
2012-2-4 14:42
主要是测试的时候感觉不稳定,第1次测大概0.13毫欧,第2次测0.16毫欧,第3次测0.15毫欧,如果换算成二十摄氏度下的可能超过限值,小电流电阻测试仪是采用开尔文测试夹测试,有没有可能测试夹在夹大截面(150平方)会有偏差?或者本身铜导体的材质有问题?
欢迎光临 验货员论坛 (http://bbs.wtoqc.net/)
Powered by Discuz! X3.2