谁知道DIN VDE 0281(HD 21)和IEC 60227的试验差异性

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-2-4 12:47:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DIN VDE 0281是等效采用IEC60227标准,两者在技术要求或者试验上面有什么不同?
不知那位大侠可否帮下忙说明下
我在准备一份采标说明,可是标准对比情况一栏中不知道如何填写
十分感谢!
2#
发表于 2012-2-4 12:47:35 | 只看该作者
基本上一样,但不是等效采用的。比如在electrical tests中,HD21比IEC60227多两项测试。
楼主可以上论坛上下载了看看。
3#
发表于 2012-2-4 12:47:41 | 只看该作者
刚好我也有这个需求,谢谢~~
4#
 楼主| 发表于 2012-2-4 12:47:47 | 只看该作者
我现在知道了,耐压时间不一样,IEC无长期耐直流这项测试
5#
发表于 2012-2-4 12:47:53 | 只看该作者
电线做型式实验什么测试不好过?
6#
发表于 2012-2-4 12:47:59 | 只看该作者
也没有什么不同之处,只是一个透明线与非透明线之分,针对透明线而言,有一次VDE年度工厂审查时有查到透明线打高压要打15Min