楼上的观点我觉得有问题。
65.3 The current rating of a load fitting may be less than 15 A. The voltage rating of the load fitting shall be identical to that of the line fitting.。
load fitting 即品字尾插,IEC60320里面的10A 250V~连接器,
line fitting 即UL插头,5-15P结构,额定值为125V 15A
根据这个条款,两者电压应相等,所以肯定不能标250V,只能标125V。
UL借鉴IEC60320的仅仅是产品外形和尺寸,不包括其他东西(如规范的欧标额定值),否则就不符合这个要求了。所以这个额定值是用户自己定的。