验货员论坛

 找回密码
 注册
搜索
查看: 477|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

CCC标准的220V电源线问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-2-2 10:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司现准备申请220V插头线的CCC认证
其中分 6A 10A 16A 三种规格
准备送样了 申请时要求提供总装图?是什么东东?
请问一下这三种规格对应电线标称截面积是什么?
以下是否正确呢?
6A 2*0.5--2*0.75mm2 3*0.5--3*0.75mm2
10A 2*1--2*1.5mm2 3*1--3*1.5mm2
16A 2*2.5 mm2 3*2.5mm2

请各位哥哥姐姐指教~谢谢!
2#
发表于 2012-2-2 10:37:06 | 只看该作者
CCC认证需要提供的电线是一体认证的!

电线组包括插头,线,
3#
发表于 2012-2-2 10:37:12 | 只看该作者
电线组件 RVVZ-3P+XD-001
(配227IEC53 3×0.75平方毫米) 250V~,10A / 潮州市南科电子实业有限公司 GB15934-1996 2007010101236366
4#
发表于 2012-2-2 10:37:18 | 只看该作者
是正确的
5#
发表于 2012-2-2 10:37:24 | 只看该作者
除了标示型号、芯数和线径外,还要将额定电压标示出来
6#
发表于 2012-2-2 10:37:30 | 只看该作者
楼主的16A配线是错误的,标准里没这要求,以前申请是可以现在是不可以的啦!请更正!请配1.5平方就可以啦!
7#
发表于 2012-2-2 10:37:36 | 只看该作者
请楼主根据你们申请的产品类别进行标准查询,家用及类似用途插头,GB 2099.1,电线组件如2楼描述标准。标准中有相应的规定的