BS1363-2,13A 插座HV测试,是否需要插入一个相应的插头?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-2-2 10:31:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BS1363-2,13A 插座HV测试,是否需要插入一个相应的插头?
2#
发表于 2012-2-2 10:31:20 | 只看该作者
应该。这样也简单
3#
 楼主| 发表于 2012-2-2 10:31:26 | 只看该作者
如果插入插头时高压试验失败,不插入插头时通过,如何决定?
4#
发表于 2012-2-2 10:31:32 | 只看该作者
那就是不合格喽,插座的插套在插头插入与拔出是有位移的,如果插入后爬电距离与电气间隙不到也不合格,当然引起耐压不过更不用说了。