铝芯线绝缘电阻测试

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-2-2 10:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同规格的铜芯绝缘线与铝芯绝缘线的绝缘电阻出厂测试时,铜比铝大20~30倍,
请问,是什么造成这种测试差距。
2#
发表于 2012-2-2 10:04:31 | 只看该作者
铝蕊的绝缘电阻比铜蕊的要小20-30倍

会不会铝蕊和绝缘外被产生什么不良反应了?
3#
 楼主| 发表于 2012-2-2 10:04:37 | 只看该作者
补充:PVC绝缘存在这种情况

XLPE绝缘不存在。
4#
发表于 2012-2-2 10:04:43 | 只看该作者
理论上不大可能,
建议楼主检讨一下测试和计算方法.
另可从电线的材料质量和工艺水平检讨.
5#
 楼主| 发表于 2012-2-2 10:04:49 | 只看该作者
测试仪器、测试方法都一样。

许多厂都遇到这个问题。
6#
发表于 2012-2-2 10:04:55 | 只看该作者
按照理论上来讲,如果的确是同等结构的产品(导体外径相同、绝缘材料相同、绝缘厚度相同),是不会存在上述问题的。
而LZ反映的问题,只有可能是材料发生了反应,同意1楼的观点。建议你解剖一下你的产品,看看铝导体表面和绝缘内表面是否有一些异常