验货员论坛

 找回密码
 注册
搜索
查看: 355|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

UL1598里面对灯具接线盒里面的温度限制只有TABLE 7.2.3.1那个表

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-1-27 14:38:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
东莞 灯饰工程师
UL1598里面对灯具接线盒里面的温度限制只有TABLE 7.2.3.1那个表做参考吗?是不是还有其他的条件?请各路高手帮忙解答,谢谢啦!
2#
发表于 2012-1-27 14:38:32 | 只看该作者
欢迎!
3#
发表于 2012-1-27 14:38:38 | 只看该作者
接线盒里面的温度限制,只有两个值,一个是90度,一个是150度,如果接线盒温度没有超过90度,灯具就可以使用在民用住宅,如果超过90度,只能用于商用住宅,请看下面条款:
6.15.1.4 A luminaire marked for branch circuit conductors rated more than 90 °C shall be marked not for use in dwellings, in accordance with Table 20.1.1, Item 2.5.
另外,如果接线盒温度量出来超过60度(美国)或75度(加拿大),就需要在接线位置贴一个标签,指明最低的brunch circuit conductor温度。参考条款6.15.1.5 &6.15.1.6
TABLE 7.2.3.1是列出了免测温升壁灯参考的接线盒温度,一般来说brunch circuit conductor就这几个温度额定值,60,75,90.超过90度就不能用于民用住宅。
4#
 楼主| 发表于 2012-1-27 14:38:44 | 只看该作者
但是我的意思是依据哪些标准来判定接线盒里面温度的要求,比如:灯罩里面灯泡总瓦特数的要求,还有灯罩空间的区别。怎么来根据这些要求来判定·················谢谢!
5#
发表于 2012-1-27 14:38:50 | 只看该作者
考虑接线盒温度在要求是美国接线盒里的进线一般是90度在耐温,所以接线盒在温度不能超过线材的温度
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|外贸验货员网

GMT+8, 2025-9-17 17:40 , Processed in 0.439903 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表