验货员论坛

 找回密码
 注册
搜索
查看: 332|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

灯具耐压的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-1-26 02:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一款嵌入式灯具,控制器和灯具之间导线大约500mm。
控制器220V输入,DC24V输出。
耐压测试是不是应该从控制器的输出端对灯具外壳之间进行?
输入端与导线外皮之间还需进行试验吗?
2#
发表于 2012-1-26 02:04:53 | 只看该作者
1.L/N之间,
2.LN与易触及的金属或非金属之间,
3.LN与导线外皮也需要打,导线外皮属于易触及的绝缘材料,
4.LN与安装面之间。
3#
发表于 2012-1-26 02:04:59 | 只看该作者
如果你这个控制器跟灯具时不可拆开的话,就应从输入端和易触及表面和安装表面打耐压
4#
发表于 2012-1-26 02:05:05 | 只看该作者
以上两位的解说应该很明确了。
5#
发表于 2012-1-26 02:05:11 | 只看该作者
控制器 输入端与输出端:2960V
控制器 输入端与灯座:2960V
控制器 输出端两极:500V
6#
发表于 2012-1-26 02:05:17 | 只看该作者
控制器 输出端两极:500V 这个不明白?
7#
发表于 2012-1-26 02:05:23 | 只看该作者
原文 :
控制器 输出端两极:500V 这个不明白?
安全特低电压,所以打500V
8#
发表于 2012-1-26 02:05:29 | 只看该作者
学习了,要测的点还真不少