ICE ---吊灯的负重测试

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-1-26 01:00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EN-60598中 有讲到负重要 相当于灯体本身重量的 4 倍重量,

但经常有人理解成除 灯体自重外,另加 3 倍 吊重

也有人理解成 除灯体自重外,另加4 倍 吊重。

请大家发表下看法,谢谢
2#
发表于 2012-1-26 01:00:38 | 只看该作者
我理解的是除去灯体自重外,另加4倍。
3#
发表于 2012-1-26 01:00:44 | 只看该作者
标准规定,除自重外,另加4倍灯具重量,激光灯是另加10倍重量
4#
发表于 2012-1-26 01:00:50 | 只看该作者
前段时间培训的时候,那个老师讲到,带分支的灯具,对其分支还要做4倍的挂重测试,就是单独测出分支的重量,再加上4倍的重量考核!
5#
发表于 2012-1-26 01:00:56 | 只看该作者
另加4倍灯具重量
6#
发表于 2012-1-26 01:01:02 | 只看该作者
应该是除灯体自重外,另加4 倍 吊重