各位高人:
请问一下,金属外壳的基本绝缘,BS器具,200W。如果内部引线碰到了外壳,请问是否可以?如果不可以,怎么改?
2#
发表于 2012-1-15 17:09:24 | 只看该作者
这是几类器具?
3#
发表于 2012-1-15 17:09:30 | 只看该作者
内部引线是连接到危险电压的吗?

内部引线是否有绝缘层?如有,绝缘层的厚度是多少?还有引线上的标称电压是多少?

金属外壳应该是有保护接地的,对吗?
4#
发表于 2012-1-15 17:09:36 | 只看该作者
如果不可以,怎么改?


如果要改,有以下三种方式:
1、使用双重绝缘线或在内部引线增加套管;
2、将内部引线的布线方式改动一下,使其不会接触到外壳;
3、使用扎带之类的东西将内部引线固定在内部某个部位,使其不会接触到外壳。