求接地电阻测量原理图(电气图)

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-12-22 19:39:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题!!
2#
发表于 2011-12-22 19:39:38 | 只看该作者
好像没有哦,只是对仪器要求:空载不大于12V(交流或直流),输出电流器具额定电流1.5倍或25A,取较大值。
3#
发表于 2011-12-22 19:39:44 | 只看该作者
UL 40A
EN 30A
GB 25A

我在想的是有些仪器没归零电阻测试 那个误差咋算了
4#
 楼主| 发表于 2011-12-22 19:39:51 | 只看该作者
再顶,
想知道测试的时候是怎样吧地线本身的电阻减掉的?
5#
发表于 2011-12-22 19:39:57 | 只看该作者
用你拿来测试的那条线的E极与仪器的接地短接...看电阻示数表会显示你测试的接地线阻R1...再拿你测试的产品测出总接地电阻R2.....RX=R2-R1....就可以得出产品的接地电阻了....