验货员论坛

 找回密码
 注册
搜索
查看: 449|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

请教一个接地的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-12-11 12:25:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问:一类器具内部的接地端子是否能用对插的形式,插片上有扣!这种算可靠连接吗?

如果可以,这种形式可以应用在主电源接地端子上吗?



2#
发表于 2011-12-11 12:26:51 | 只看该作者
个人认为不足够,因在今年4月左右收到过外国投诉,就是由于由种接线端子引起火灾,由于此种接线端子的插头与插片之间会产生移动从而磨损生锈产生电弧使温度上升而起火,所以要使用此种连接需使用有认证的部件,如果对部件有怀疑的同样要做对应标准的测试。

如果用在接地时可能不足够永久可靠的接地,建议不使用此种方式在接地端子上。
3#
发表于 2011-12-11 12:27:06 | 只看该作者
应该不行
4#
 楼主| 发表于 2011-12-11 12:27:19 | 只看该作者
这种端子用在载流线时的确是容易接触不良而引起起火事故!
但我觉得本帖的这种情况与此还是有点区别的
1、此处是用于接地连接,正常情况下不会有电流通过的。
2、该接地端子属于产品内部连接,受力作用或安装使用人员因素影响小。

基于这种思路来考虑是否可以使用?我看到的这款产品有认证标志,那么认证公司是怎么看这个问题呢?
5#
发表于 2011-12-11 12:27:39 | 只看该作者
我认为这种是没有问题的,只要连接连续性没问题就可以了
6#
发表于 2011-12-11 12:28:14 | 只看该作者
接地的可靠性过得了吗,插接端子一般都是第一次的插拔力较好后面就不行了,带倒扣的也是一样.
7#
发表于 2011-12-11 12:28:54 | 只看该作者
用此方式接地须做接地拉力测试,查看是否拉力测试后影响配合与松脱,测试结果通过是没有问题的,如果不通过就肯定不可以了,同时建议再做次电阻测试。
8#
发表于 2011-12-11 12:29:24 | 只看该作者
这种结构不可接收.测试插拔力后,容易松动.
9#
发表于 2011-12-11 12:30:09 | 只看该作者
大家好,请问一个问题,单体电热管的寿命试验是怎么来做的,比较急,请大家帮忙!
10#
发表于 2011-12-11 13:03:15 | 只看该作者
没有问题的,国外著名品牌的电器很多都是这样接地的。除非是用质量很差的连接件,才会倒致如上所说的结果。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|外贸验货员网

GMT+8, 2025-11-17 02:50 , Processed in 0.053110 second(s), 22 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表