请教CSA C22.2 No.223 M91 的spacing距离要求

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-11-2 23:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池充电器输入100-240Vac,如果按照OPENING来查表,电气间隙要6.4mm,爬电9.5mm,这个要求是不是太严格了?如果这样的话,连光藕都不能用了?
(充电器无VDR,LINE FILTER)
2#
发表于 2011-11-2 23:25:05 | 只看该作者
确实要求是那么多,一般的开关电源不会采用开孔吧,开孔的话距离需要达到:电气间隙要6.4mm,爬电距离9.5mm,对于光藕, 可以在中间开槽达到爬电距离,电气间隙一般能达到6.4mm.
对于小型开关电源申请UL1310 and CSA C22.2 No.223 M91,建议不要使用开孔结构,那样很难通过,如果一定需要开孔,那么可以把申请电压定为100-120V,这样距离要求会小很多
3#
 楼主| 发表于 2011-11-2 23:25:15 | 只看该作者
产品是电池充电器,认为是有OPENING的
如果按标准要求,光藕表面的爬电距离不可能达到9.5mm,开槽只能解决电气间隙的问题,无法解决光偶表面的爬电距离啊
输入电压100-240,不能更改
4#
发表于 2011-11-2 23:25:31 | 只看该作者
光藕電氣間隙只要2.4mm,爬電2.4mm
Fuse 之前才需要看Table 1
Fuse 之後看Table 3就可以了
5#
 楼主| 发表于 2011-11-2 23:25:40 | 只看该作者