61558-2-6隔离变压器外壳温度要求

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-10-14 20:41:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位;IEC/EN61558-2-6 :第2-6 部分:一般用途安全变压器的特殊要求;外壳温度要求多少??

由于对此标准不熟悉且没有标准在手, 变压器是供应商提供的, 在测试灯串寿命时,感觉变压器外壳有点烫手, 测到外壳温度达58度. 请问这个温度合格吗??   谢谢~

若有要求请帮忙列出,谢谢!
2#
发表于 2011-10-14 20:42:32 | 只看该作者
58度合格。如果数据是准确的话
3#
 楼主| 发表于 2011-10-14 20:42:57 | 只看该作者
谢谢回答,还有没有其它部位的温度要求呢? 谢谢
4#
发表于 2011-10-14 20:43:26 | 只看该作者
线圈,铁芯都要测试
不过灯串的话,电源一般是不申请EN 61558-2-6的,应该用EN 61347的标准
5#
发表于 2011-10-14 20:44:06 | 只看该作者
别的你可以看下60598里面的
6#
发表于 2011-10-14 20:45:19 | 只看该作者
这要看绝缘材料是什么绝缘等级的,一般的B级材料不超过120度就算合格。