验货员论坛

 找回密码
 注册
搜索
查看: 450|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

关于电气强度测试疑点请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-9-10 20:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你们好:

我公司现在的产品在开关电源端有接电源地,且此地连接到外壳位置,但非黄绿线。然后电源板上有一个金属的隔离罩,固定在电源板上。

请问这样的结构,在判定1类或2类产品和选择测试耐压的条件时,怎么进行分析。

谢谢
2#
发表于 2011-9-10 20:55:58 | 只看该作者
首先,接地线一定需要黄绿线,或者是青色的线(美国)。
再就是,这个产品属于l类产品
3#
发表于 2011-9-10 20:56:22 | 只看该作者
很明显,是一类设备,带保护接地啊。
4#
发表于 2011-9-10 20:57:03 | 只看该作者
由于输入端输出端仍需双重绝缘或加强绝缘隔离,但测试耐压时,可能会出现输出对地之间承受了高电压,这是因为输入对地通常有Y2电容,从而造成输出对地的绝缘承受了不该承受的高压,会导致出现闪络或击穿。所以例行试验有时是无法进行输入输出间的耐压测试。这个试验只能在没有金属罩壳时进行。
5#
发表于 2011-9-10 20:57:27 | 只看该作者
我来说明一点,楼主的这个产品是一类电源二类结构,

因此在做初级和次级之间的耐压测试时需要注意
1,初次之间打加强绝缘的耐压
2,接地线要断开以后打高压
6#
发表于 2011-9-10 20:58:08 | 只看该作者
应当不算是我们常说的正宗一类电源二类结构了,它的金属罩壳如果触摸到就决定了它是提供了保护接地。这类结构很易弄成仅依赖焊点和单条印刷线路提供接地保护,不安全,产品的整体结构设计时要注意。所以最好老实地躲在器具内部,摸不着。其实就是通用的工业设备内部电源,以安全不合格的最常见。
7#
发表于 2011-9-11 05:13:15 | 只看该作者
支持、、、、、、、、、、、、。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|外贸验货员网

GMT+8, 2025-4-21 21:23 , Processed in 0.044440 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表