验货员论坛

 找回密码
 注册
搜索
查看: 503|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

关于逆变器的安规

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-9-7 13:18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一款独立的逆变器(金属外壳),DC输入12V,输出220V50HZ,认证公司说是以EN60950认证,我有些疑问,那么它的高压是怎么打的呢,输入到外壳还是输出到外壳3000V呢,还有输入到输出还是输出到输入3000V呢,同样安全距离呢?
2#
发表于 2011-9-7 13:19:02 | 只看该作者
你的逆变器具体参数能不能告诉下,是用在哪里的,用60950确实有疑问
3#
发表于 2011-9-7 13:19:12 | 只看该作者
应该是输出到输入打3KV的高压,根据逆变器的工作原理距离主要考察的是输出端。
4#
 楼主| 发表于 2011-9-7 13:19:26 | 只看该作者
是属于家庭用的吧,输出400W,
如果输出到输出打3KV高压,那么安全距离也就是说输出到输入满足加强绝缘了
5#
发表于 2011-9-7 13:19:36 | 只看该作者
有理,按照一般的降压变压器来考察距离也是一样
6#
发表于 2011-9-7 13:21:20 | 只看该作者
输入对外壳3000V