16.3.9 安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE) 16.3.10 当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。 16.3.11 连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在16.3.12 导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ 16.3.13 同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm 16.3.14 厨房、卫生间应安装防溅插座,开关宜安装在门外开启侧的墙体上。 16.3.15 电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1400mm