验货员论坛

 找回密码
 注册
搜索
查看: 848|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

求助,插头保险丝与内部螺丝间隙过小是否影响安全?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-10-7 20:11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,插头保险丝与内部螺丝间隙过小是否影响安全?
2#
发表于 2008-10-7 20:48:49 | 只看该作者

回复 1# william77 的帖子

请将帖子发到相关区域,
会有人给你一个好的答案~
3#
 楼主| 发表于 2008-10-7 20:54:52 | 只看该作者
原帖由 angel520 于 2008-10-7 20:48 发表
请将帖子发到相关区域,
会有人给你一个好的答案~


因为求助区无法上传图片,所以暂时放这块
4#
发表于 2008-10-7 22:53:05 | 只看该作者
如使用了柱形接线端,则应有足够长度的夹紧螺丝以便延伸至导线孔的远端。螺钉 的末端应稍圆以减少对导线的损伤。导线孔及夹紧螺丝的大小应确保夹紧螺丝的顶径边缘与导线孔之间的间隙不超过0.4mm
可重接插头应能确保引入并有效夹紧BS 6500:2000中表10、11、12、13、26和27中规定的两芯和三芯软线且无须弯折。导线的标称横截面积不超过1.5mm2
在可重接插头中,接线端应放置或遮盖成确保当安装导线时,任何一散束软线都不可逃散在外,且带电零件及可触及外部表面之间无意外连接的危险,或任何一散束软线都不可绕过熔断器。