这里实际是两个问题:
1 25.8规定的是“标称横截面积”而不是实际电源线的截面积;这主要是对设计和结构提出的要求。所以从这点看只要查看电源线标称横截面积即可,无需数股测线径。
2 标称截面积够,实际导线是否符合相应要求。这实际是24章元件的要求。即“元件合理应用的条件下,应符合相关的国家标准或IEC标准中规定的安全要求”(“Components shall comply with the safety requirements specified in the relevant IEC
standards as far as they reasonably apply.”)。必要时查看证书。数铜丝的根数和测线径是传统但不规范的做法。