验货员论坛

 找回密码
 注册
搜索
查看: 259|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

求接地电阻测量原理图(电气图)

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-12-22 19:39:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题!!
5#
发表于 2011-12-22 19:39:57 | 只看该作者
用你拿来测试的那条线的E极与仪器的接地短接...看电阻示数表会显示你测试的接地线阻R1...再拿你测试的产品测出总接地电阻R2.....RX=R2-R1....就可以得出产品的接地电阻了....
4#
 楼主| 发表于 2011-12-22 19:39:51 | 只看该作者
再顶,
想知道测试的时候是怎样吧地线本身的电阻减掉的?
3#
发表于 2011-12-22 19:39:44 | 只看该作者
UL 40A
EN 30A
GB 25A

我在想的是有些仪器没归零电阻测试 那个误差咋算了
2#
发表于 2011-12-22 19:39:38 | 只看该作者
好像没有哦,只是对仪器要求:空载不大于12V(交流或直流),输出电流器具额定电流1.5倍或25A,取较大值。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|外贸验货员网

GMT+8, 2025-11-16 11:28 , Processed in 0.114414 second(s), 20 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表