验货员论坛

 找回密码
 注册
搜索
查看: 396|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

有关插座上的过载保护器测试问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-2-4 12:36:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问德式、法式、英式产品上的过载保护器在产品中要做哪些测试?测试的依据是根据什么标准来测试的?
2#
发表于 2012-2-4 12:36:25 | 只看该作者
用这个EN 61643-11来测
3#
发表于 2012-2-4 12:36:31 | 只看该作者
原文 :
用这个EN 61643-11来测
楼上这个标准是浪涌保护标准的,楼主问是过载保护的,两者应是不同的吧。
我也想知道这个问题哦!
4#
发表于 2012-2-4 12:36:37 | 只看该作者
不好意思,没看清楚,我以为是surge protection device
overcurrent protection是按60934 设备断路器测的
5#
发表于 2012-2-4 12:36:43 | 只看该作者
请问:
IEC60934(设备断路器)
IEC60947-2(低压断路器)
IEC60898(过电流保护断路器)
这三个标准适用产品有什么区别?举实例说明,谢谢!
6#
发表于 2012-2-4 12:36:49 | 只看该作者
原文 :
请问:
IEC60934(设备断路器)
IEC60947-2(低压断路器)
IEC60898(过电流保护断路器)
这三个标准适用产品有什么区别?举实例说明,谢谢!
60935一般是家用的

60898一般工业用

60947-2我没做过。。。

但是就楼主问的socket-outlet用的肯定是60934,我们发DIN VDE 0620拖线板上带过载保护的用的都是这个~
7#
 楼主| 发表于 2012-2-4 12:36:55 | 只看该作者
生产商说他们的过载在空载时测试16A过载是不会跳开的,但我们装在插座中进行16A测试,不到1小时就跳开了,供应商说他们的过载是抽检的,16A没有发现跳开的现象,他们要求跳开的测试的是32A的电流,要求5~9秒钟跳开。
而且供应商说要求插座在入16A电流不断开过载要做到18A的规格,对于这事感到很迷惑?
如果各零件测试都合格,但做成的成本不合格,怎么去判断它呢,如果一个16A插座配一个18A过载,测试机构会判断它为合格的产品吗?
配16A过载一会儿跳开了又怎么去判断呢?
8#
发表于 2012-2-4 12:37:01 | 只看该作者
在16A负载1小时不跳开是对的。这类产品供应商品质和价格参差不齐,贵的有做到3-5块,便的1-2块都有,检测有百分之几比例以上有跳开现象是普遍的。
9#
发表于 2012-2-4 12:37:07 | 只看该作者
原文 :
不知道你是那种的过载保护器呢?有热脱扣,电磁脱扣,热-电磁脱扣,液压脱扣,电子混合式脱扣5种之分。。。
通常一般都是双金属片热脱扣的,那么16A额定电流测试时跳开是不对的。
16A插座就是配额定不脱扣电流16A的过载,一般有约定不脱扣电流值,通常是1.06In.