关于电源线的防火等级问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-2-8 13:44:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请高手说说美规线,欧规线,日规线和过标线在防火等级上有什么不同的要求?我了解到的好象是现在美规的都要达到VW-1,其他的材料可以满足V-0就可以了.不知道是不是真的是这样,出自哪个标准呢?请高手释疑.谢谢.
2#
发表于 2012-2-8 13:44:26 | 只看该作者
加拿大和美规的线阻燃等级是要VW-1,你看看线身上都会标VW-1,美国更注重防火这一块,确实是这样
3#
发表于 2012-2-8 13:44:32 | 只看该作者
另外V-0不是电线的等级呀,电线的燃烧测试等级分为:VW-1,FT1,FT2,FT4,FT6,其中VW-1最高
4#
发表于 2012-2-8 13:44:38 | 只看该作者
有种说法电线的放火等级与电线的厚度有关?不知道各位如何理解
5#
发表于 2012-2-8 13:44:44 | 只看该作者
UL 电线防火等级,是取决於生产商本身的,你的电线上面注明的规格是: VW-1或是注明的是 FT-2,
在UL进行检验时,就会按你标示在上面的mark 进行测试.
相对於欧规及日规线材来说不是将温度打在线身上面,依标准内部定性的参数进行测试而已.
6#
 楼主| 发表于 2012-2-8 13:44:50 | 只看该作者
原文 :
另外V-0不是电线的等级呀,电线的燃烧测试等级分为:VW-1,FT1,FT2,FT4,FT6,其中VW-1最高
V-0是对线材材料的要求,不是对整条线的要求.