我有一个金属的连接片做温升测试,一个是15毫米长。 一个是100毫米长,材质一样,厚度宽度都一样,通15A的电流,同样都是用的是14AWG的导线,温升取的都是中间的一个点,为什么15毫米长的那个测试出来熳升为28度,但100毫米长的那个测试出来有60度。为什么。。。。搞不懂呀,请同行们解答。。。谢谢!
2#
发表于 2012-2-8 12:11:28 | 只看该作者
将接线头拆散,拿张砂纸认真擦拭一次,再重新装好,接线再试,再回报。
3#
发表于 2012-2-8 12:11:34 | 只看该作者
方法二:
用万用表检查各连接部位产生的电压降。
方法三:用电桥测量接片电阻。
4#
发表于 2012-2-8 12:11:40 | 只看该作者
可能是材料不均匀导致电阻值分布不均匀
5#
发表于 2012-2-8 12:11:46 | 只看该作者
除了炮哥说的那种情况以外,还有一个原因就是长的阻抗比较大,长的是短的6.6倍(按100/15来算),而电流都是一样的,根据功率等于电流的平方乘以R,当然换算成温度就不会是线性关系了,但是可以知道知道长的比短的温度高并不奇怪。