德国的插座一定要有保护门吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-2-8 11:48:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
欧洲很多国家的插座规定一定要有保护门, 请问德国有这个规定吗?
查了德国的DIVIATION, 发现并没有说明. 但是好象我见过的插座都有保护门.
现在不确定没有保护门能不能接受了?

谢谢!
2#
发表于 2012-2-8 11:48:27 | 只看该作者
标准中没有说必须要求保护门,但是现在的市场已经不接受没有保护门的产品了。
如果没有保护门插孔下去有个min4mm的尺寸要做到!
3#
发表于 2012-2-8 11:48:33 | 只看该作者
没有说一定要有保护门,但有防触电保护要求,正常安装后不可触及带电部件,没有保护门就能用探针触及带电件。
10.7 Socket-outlets with increased protection shall be so constructed that, when mounted
and wired as in normal use, live parts shall not be accessible.
Compliance is checked by inspection and by applying with a test wire of 1,0 mm diameter
(see figure 10) a force of 1 N on all accessible surfaces in the most unfavourable conditions
without a plug inserted.
4#
 楼主| 发表于 2012-2-8 11:48:39 | 只看该作者
谢谢楼上两位!
5#
发表于 2012-2-8 11:48:45 | 只看该作者
目前到德国的插座带或不带保护门都是可以的,那个10.7条1N的探针是针对带保护门的测试,不带保护门的不做该项测试,不带保护门插座的GS证书一直是有效的。
6#
发表于 2012-2-8 11:48:51 | 只看该作者
受教了,感谢各位..