GB4706.1 25.7章要求表面金属温升超过75K就不能用聚氯乙烯线,而要用橡胶线


Model:H05RR-F Rating:65℃ 300/300V 450/750V


Model:H05VV-F, H05VVH2-F, A05VV-FRating:70℃ 300/300V 300/500V



从上面看的话PVC线的温度还高过橡胶线,什么原因呢,
以前我还以为橡胶线有200度了,看来我的认识是错误的。

问一下大家有没有高温一点的电源线,11章如果电源线分叉口的温升有130度,那有什么电源线可以用呢
2#
发表于 2012-2-6 20:05:29 | 只看该作者
这个我一直也是有疑问, Rubber的温度怎么是65度, PVC的反而高些?请高手指教.
3#
发表于 2012-2-6 20:05:35 | 只看该作者
不光考虑温度,同时还需要考虑机械性能等
4#
发表于 2012-2-6 20:05:41 | 只看该作者
原文 :
不光考虑温度,同时还需要考虑机械性能等
大哥, 你老是这样不痛不痒的说句话,你要是知道原因,你就说详细点.
5#
发表于 2012-2-6 20:05:47 | 只看该作者
二楼说的有道理,温度是一方面PVC在65度-85度之间就开始软化了,140度就开始分解了,而橡胶通常使用温度是120度以内,
机械性能也要考滤,还有使用坏境等
6#
发表于 2012-2-6 20:05:53 | 只看该作者
1. 从楼主所举的例子是没错,但并不表示所有的橡胶线的温度都 低于PVC线
2. 单从灯具中对两类线的温度要求橡胶线的温度限值远高于PVC线,对于没有T标的PVC一般默认是90°限值,而橡胶线则有170°,所以对于所举例子不能表达全部信息;
3. 对于温度要求高的产品可以用高温线,如果分叉口的温度达到130°那么其它部位的温度将是更高,此时您所考虑的不单是线的限值了,还有其它元件的温度,所以这样单分析的话没什么结果。