验货员论坛

 找回密码
 注册
搜索
查看: 584|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

NEMA 1-15P 极性插入和区分正负极?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-2-6 19:24:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NEMA 1-15P 极性插入和区分正负极,是大PIN为负极,还是小PIN为负极呢?
此问题比较初级,见笑了。
2#
发表于 2012-2-6 19:24:58 | 只看该作者
宽PIN为零线,窄PIN为火线
3#
发表于 2012-2-6 19:25:04 | 只看该作者
是大PIN为负极,小的为正极
4#
发表于 2012-2-6 19:25:10 | 只看该作者
可以根据pin大小来区分吗?不懂,学习中
5#
发表于 2012-2-6 19:25:16 | 只看该作者
正负极是相对直流电来说的,对于交流电用的词是L,N极吧,当然,美国插座分还极性和不带极性的,带极性的插座,宽一点的插孔是N极,窄一点的插孔是L极!
6#
发表于 2012-2-6 19:25:22 | 只看该作者
为什么N要宽一点, 而不是L?是出于什么考虑?
7#
发表于 2012-2-6 19:25:28 | 只看该作者
安全考虑,N是中线,不带电的,可以宽点,不会触电呀。
8#
发表于 2012-2-6 19:25:34 | 只看该作者
原文 :
安全考虑,N是中线,不带电的,可以宽点,不会触电呀。
我也知道应该是处于安全考虑.
但你的理由我还是不能完全信服, 实际上因为是交流电,正负一直是在变换的, 能说N一定是不带电的吗?