做GB14048.2---2008中,条款号为B.8.6.1和B.8.6.2的试验过不了,请有相关经验的大侠帮忙,非常非常感谢!
B.8.6.1 验证在电网电容负载情况下抗误脱扣的性能
衰减的振荡电流发生器
峰值:200A
有效波前时间:0.5uS
后续振荡波时间:10uS
每个后续峰值:约为前一波峰百分之60.
B.8.6.2 验证在闪流(无后续电流)情况下的抗误脱扣
8/20uS冲击电流波
峰值:250A
有效波前时间:8uS
至半电流值有效时间:20uS
试验时漏电断路器不应脱扣

使用的漏电检测IC是M54123,电路图按M54123的规格书画的,过这两个试验不知要加怎么样的电路吸收或处理?请有相关经验的大侠给点解决方案。