H05RR和HHFF橡胶线的耐温

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-2-5 22:23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大侠, 想知道橡胶线的耐温是多少, 如PVC是60度或75度, 那欧洲的H05RR和日本的HHFF分别是多少呢?有没什么文件啊?
2#
发表于 2012-2-5 22:23:06 | 只看该作者
HD 506里有具体说明线温
3#
 楼主| 发表于 2012-2-5 22:23:12 | 只看该作者
原文 :
HD 506里有具体说明线温
我没有这个标准, 那请你告诉我是多少了.
4#
发表于 2012-2-5 22:23:18 | 只看该作者
原文:

我没有这个标准, 那请你告诉我是多少了.
唉,真赖啊你。。。好吧,见下文:

导体温度最大60度,短路工作最大200度,
线表面最大50度

使用环温最大40度。