VDE 三芯防水插头(连接10米电源线)的绝缘电阻5%不合格,为什么

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-2-5 21:41:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
VDE 三芯法式防水插(连接10米电源线)的绝缘电阻5%不合格,为什么啊?
2#
发表于 2012-2-5 21:41:48 | 只看该作者
是用什么规格的电线呢? 超过3M可是要用H07RN ; 电线不合格!
3#
 楼主| 发表于 2012-2-5 21:41:54 | 只看该作者
我们用的是H07RN-F 3G1.0mm2的线.
4#
发表于 2012-2-5 21:42:00 | 只看该作者
分几个方面:
1、是否用综合测试机?如果是综合测试机,你打的多少兆欧(应该是5兆欧)?如果是,则你最好用标准的绝缘电阻机来测,这个能通过,就说明综合机有问题,或者是天气潮湿的问题。这是常见的事情。并不代表产品真的有问题。
2、如果绝缘电阻机测试仍是失败,则用品管的手段确认,是电线本身的问题还是做了插头后的问题。一般而言,橡胶电线本身问题大一些,但也不排除插头修理后有问题。