验货员论坛

 找回密码
 注册
搜索
查看: 512|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

关于电线的温度等级问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-2-5 20:37:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,我有个问题想请教一下。
我公司的一个灯具产品给客户拿去新西兰做认证,但是由于进线处温升超过50K,所以那边的实验需要我们提供温度等级为90℃或125℃的电线。
当我们给客户提供H05SS-F的耐热电源线时,客户那边实验室依然不认可,请各位大侠帮我看看,这是何原因,该如何解决呢?
2#
发表于 2012-2-5 20:37:27 | 只看该作者
提供UL标准的试试
3#
发表于 2012-2-5 20:37:27 | 只看该作者
提供的电源线应有温度值的标志,如105°。
4#
发表于 2012-2-5 20:37:27 | 只看该作者
H05SS-F是欧标电源线,新西兰使用的是澳标或者美标的电源线,所以你询问一下那边实验室是否该送澳标或者美标的电源线。
5#
 楼主| 发表于 2012-2-5 20:37:33 | 只看该作者
客户做的是欧标的认证,美标的UL 105 的线提供过了,那边实验室是不认可的。
6#
 楼主| 发表于 2012-2-5 20:37:39 | 只看该作者
原文 :
提供的电源线应有温度值的标志,如105°。
客户需要 IEC or AS/NZS 认可的线

我们提供过H05SS-F的电线的证书,但是VDE线证书上都没有温度等级。尽管我先前也听说VDE橡胶线耐温65度,硅胶线工作温度是-60度至180度,但是这个和电线的温度等级好像还是有区别的,证书上也没有温度等级的说明。很犯晕啊

知道的大侠帮我解解疑。
7#
发表于 2012-2-5 20:37:45 | 只看该作者
原文 :

客户需要 IEC or AS/NZS 认可的线

我们提供过H05SS-F的电线的证书,但是VDE线证书上都没有温度等级。尽管我先前也听说VDE橡胶线耐温65度,硅胶线工作温度是-60度至180度,但是这个和电线的温度等级好像还是有区别的,证书上也没有温度等级的说明。很犯晕啊

.......
这个和线的温度等级是没有关系的,
举例: 在60335-1-11.8中也有规定电源线外皮的温度不能超过50K(或T-25).
当然,灯具是不是这份标准,但情况应该是相同的.
我们碰到这种情况,经常是加套管在超温处
8#
发表于 2012-2-5 20:37:51 | 只看该作者
加个白色的热缩管