欧规橡胶线的耐压及泄漏电流的标准

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-2-3 19:03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪有欧规橡胶线的耐压及泄漏电流的标准.我们买了一批HO5RN-F 3*0.75线,以2000V 电压 /2S时间 /5mA泄漏电流进行耐压测试,其大部分没通过,但以同样的时间和电压把泄漏电流设为8mA时,就可以了,但我不知道是否合格的,我们之前以泄漏电流设为5mA时,供应商说我们的标准高了,不知道各位有何见解?是否有相关欧规电源线的耐压测试标准,请指教!谢谢!
2#
发表于 2012-2-3 19:03:36 | 只看该作者
标准里面对耐压有规定,但是对泄漏电流是不做规定的,你可以根据你的企业的实际情况制订订自己的企业测试标准.另外泄漏电流是和产品的长度有关系的,不知道你的产品长度是多少?
3#
 楼主| 发表于 2012-2-3 19:03:42 | 只看该作者
线长是10米
4#
发表于 2012-2-3 19:03:48 | 只看该作者
那你的电源线的漏电流是比较大的,一般10m的漏电流基本在3mA左右.
5#
 楼主| 发表于 2012-2-3 19:03:54 | 只看该作者
是呀,以前的电源线都能通过5mA(是放在水测试的).但现在供应商说要我们提供出相关的标准确定后,他才能负责.我们目前出不知道是否合格.能否接受.又没有对应的标准,不知哪有这相关的电线耐压时电流的泄漏标准?
6#
发表于 2012-2-3 19:04:00 | 只看该作者
一般20米线的话,设置的泄露电流是5MA
7#
发表于 2012-2-3 19:04:06 | 只看该作者
原文 :
那你的电源线的漏电流是比较大的,一般10m的漏电流基本在3mA左右.
晕啊,我们10米的线要求是不大于1mA,难道是我们厂的线在这方面品质特别好?
8#
发表于 2012-2-3 19:04:12 | 只看该作者
是啊, 有这方面的标准依据吗?
9#
发表于 2012-2-3 19:04:18 | 只看该作者
10m长应该是10MA
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册