验货员论坛

 找回密码
 注册
搜索
查看: 466|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

BS 1363-1插头之保险丝选用标准

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-2-3 18:23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我司的BS 1363-1之插头送样要求已下,部分要求见下:
H03VVH2-F 2 × 0.5mm² 3A 15 成品, 10 半成品 Brass
H03VV-F 3 × 0.75mm² 10A 12 成品 Brass
现有一事请教BS的兄弟:按常规理解所配套的保险丝分别为3A;10A

但根据BS 1363-1表2的要求,见下:

表2 与软线尺寸有关的弯折及线夹试验的额定电流和
正常使用时熔断器最大额定值及负载

软线标称 额定电流 试验电流 保险丝额定值
横截面积 A A
mm2

0.5 3 3.5 3(5)a
0.75 6 7 13
1(0.75)c 10 11 13
1.25 13 14 13
1.5 13 14 13
a)括弧内的数字表明当一个不可重接式插头与一设备(由于高瞬时启动电流而需使用5A的熔断器)一起使用时熔断器的额定值。
b)如测量不确定度在置信水平不小于95%时不超过±10%,则此表中的力矩测量值的记录应符合BS 1363此部分。
c)括弧内的数字表明当不可重接插头与最大长度为2m的软线一起使用时线箍所需使用的软线尺寸。


也就是据上表要求:H03VVH2-F 2 × 0.5mm² 3A 和H03VV-F 3 × 0.75mm² 10A所配套的保险丝分别为5A(我司为不可重接);13A
哪请问所配套的保险丝以什么为标准?
2#
发表于 2012-2-3 18:23:49 | 只看该作者
保险丝用BS1362
3#
 楼主| 发表于 2012-2-3 18:23:55 | 只看该作者
可能我的意思没表达清楚,
直接的问题如下:
H03VVH2-F 2 × 0.5mm² 3A
H03VV-F 3 × 0.75mm² 10A
上述要求的BS1363插头配套什么保险丝?分别为3A和10A,还是分别为5A和13A?
真诚地希望得到高人的指点!!!
4#
发表于 2012-2-3 18:24:01 | 只看该作者
我们还没做过10A的保险丝呢!
5#
发表于 2012-2-3 18:24:07 | 只看该作者
你申请的不可拆式的BS头是否3A,5A,13A都有申请?
你厂BS头外模压为3A就用3A保险丝,模压5A就用5A保险丝,模压13A就用13A保险丝,
你何以认为“也就是据上表要求:H03VVH2-F 2 × 0.5mm² 3A 和H03VV-F 3 × 0.75mm² 10A所配套的保险丝分别为5A(我司为不可重接);13A。”
“a)括弧内的数字表明当一个不可重接式插头与一设备(由于高瞬时启动电流而需使用5A的熔断器)一起使用时熔断器的额定值。”这一说明是指如果设备存在由于高瞬时启动电流,他们就必须使用5A的BS头。这和你们送3A的样品应该没有关系。
6#
发表于 2012-2-3 18:24:13 | 只看该作者
以前见过的相关讨论,将原内容贴出:
0.5mm2^ 3A
0.75 6A(5A)
1(0.75) 10A 0.75mm2^ 的电源线长<2m以内的可用10A
1.25 13A
1.5 13A
7#
发表于 2012-2-3 18:24:19 | 只看该作者
原文 :
以前见过的相关讨论,将原内容贴出:
0.5mm2^ 3A
0.75 6A(5A)
1(0.75) 10A 0.75mm2^ 的电源线长<2m以内的可用10A
1.25 13A
.......
请给出链接,我们来学习学习
8#
 楼主| 发表于 2012-2-3 18:24:25 | 只看该作者
TO:ahaqzjz
我司申请的不可拆式的BS头是3A,6A,10A,13A。应该没有5A;
TO:hncjy365
你所给出的内容是BS 1363表二的内容
9#
发表于 2012-2-3 18:24:32 | 只看该作者
0.5mm2配3A
0.75mm2配5A\\13A
1.0mm2配13A
不管是压模不可拆卸还是可拆卸的插头均可,其实可拆卸的插头模具上一般都是刻13A,只是在插头上需要附上插头说明书而已,并且说明书中的保险丝规格需与实际插头内部保险丝的规格一致就行