日本VCT电线绝缘电阻测试

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-2-3 17:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.在试样导体与接地装置间施加100—600vdc电压1min,试样可放在(接地的)金属屏蔽或加护层的空气中或将试样浸在清水(须接地)中(无金属屏蔽或加护层).测试结果不得小于对应值.
2.对于PVC绝缘(除了PVC绝缘的护套线,护套软线)的线材,浸在60℃±3(对于耐高温PVC为75℃±3),施加dc电压100—600v于导体与接地装置(除了导体以外所有的金属须接地)间1min,实验结果不得小于对应值.
请教日本VCT(HVCT)电线测绝缘电阻除去护套还是带护套测试?
2#
发表于 2012-2-3 17:25:26 | 只看该作者
带护套测试
可参考JIS C3005 中的方法.
3#
 楼主| 发表于 2012-2-3 17:25:32 | 只看该作者
将1米以上成品电缆接入预先接地的清水中1小时以上,然后施加100V以上的直流电压,电压施加在导体之间和导体与水之间,电压施加1分钟以上5分钟以下。

这个JIS C 3005是没有说除去护套,照这样应该很容易过,可现在很多送JET都在绝缘电阻上被卡了。
4#
发表于 2012-2-3 17:25:38 | 只看该作者
首先要弄清楚一点:
LZ测的是高温绝缘电阻,这个应该是没有问题的。
高温绝缘电阻怎样测呢?
C 3005-1993有如下规定:
9.2 Insulation resistance at high temperature: Sample a suitable length of a core specimen from the product, immerse it in water at a spesified temperature +-1 C, until the temperature of the insulation is stabilized, and then measure the insulation resistance by the method of 9.1. Do not carry out temperature conversion.
这段话中,抽取的是CORE SPECIMEN,参考国标70C绝缘电阻测试方法,这指的应该是芯线。
最好是翻阅日文版C 3005上面规定的很清楚。不过我不懂日文---
5#
 楼主| 发表于 2012-2-3 17:25:44 | 只看该作者
你说的也是,但仅绝缘芯线的话,测试仅是导体与水之间而已,不存在与室温一样状态下的导体与导体之间了。
6#
发表于 2012-2-3 17:25:50 | 只看该作者
不去护套,那还用得着测试吗,个个都合格。
那么厚的皮,浸一个小时就完蛋,都不知怎么说了。