请教一下美标漏电保护插头一般需要什么样的Marking

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-2-1 10:34:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下美标漏电保护插头一般需要什么样的Marking!
2#
发表于 2012-2-1 10:34:28 | 只看该作者
ALCI参照UL943b
GFCI参照UL943

"WARNING"要大于3.2MM,其它不小于1.6MM,

朋友告诉我的。
楼主如果自己有这标准,可以查看一下。
好象是个警告的内容。
到市场上卖电器的找两个别人做的有UL认证的,看下就知道了。
3#
 楼主| 发表于 2012-2-1 10:34:34 | 只看该作者
感谢楼上的回答,其实就是看到不同的厂家,GFCI插头上的marking 不尽相同,有的有,有的没有,查UL943,也只限于一般情况而以了.但是的确不知道,是不是其UL 报告中有特别的要求.因为我没有相会拿到相应的UL报告啊.
还请大侠们指导!谢谢!