LED路灯问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-1-27 17:03:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们有款LED路灯,用的是1类电源,只有CE认证,防水等级IP65,I/P:AC220V,O/P:两组DC142V,
供电给四组LED 模组(每两组模组串联)。灯具外壳没有接地。
请问:
1.高压打多少?LN对地1500V?LN对外壳4U+2750V?
2.LED模组的铝基板是紧贴在外壳上的,那光源到铝基板边缘要不要留5.5mm来满足加强绝缘的要求?
3.现在国标对IEC标准的距离要求大太多了,同样是150V加强绝缘国标要不要5.5,IEC标准只要3.2。

请大家帮忙分析一下,谢谢!
2#
发表于 2012-1-27 17:03:13 | 只看该作者
高压都是1500V。
应该是6.8毫米(?)。
3#
发表于 2012-1-27 17:03:19 | 只看该作者
作为路灯的话,因为你的电源是I类结构的,那么,路灯的金属外壳是必须接地的!!!没有II灯具I类结构的做法,只有I类灯具II结构
类似这个产品,不单单是铝基板处要达到加强绝缘,整个电源的金属外壳到路灯的金属外壳,都要达到加强绝缘的要求
路灯,最好是做成I类灯具,就是把路灯的金属外壳也接地!

如果这个灯是I类灯具,那么,对于金属来说,可能是爬电距离或电气间隙不够,要么是接地电阻不合格
4#
 楼主| 发表于 2012-1-27 17:03:25 | 只看该作者
原文 :
驱动的外壳是金属的,是直接用螺丝锁在灯具的金属外壳上的,这个算不算接地了?
5#
发表于 2012-1-27 17:03:31 | 只看该作者
也可以算吧,但还是先测下接地电阻比较放心,看接地连续性好不好