请问高人:非隔离的LED灯过UL认证的注意事项,好过吗?电气距离跟结构要注意什么?谢谢帮忙解答。
2#
发表于 2012-1-27 16:35:42 | 只看该作者
其实大部分是要考虑触电和漏电隐患,其它什么寿命温升之类的是基本,阻燃材料的筛选,这些OK,问题不大!
3#
发表于 2012-1-27 16:35:48 | 只看该作者
这要看具体结构,而不是看整个大类。你这问题真不知道从哪里下手。
4#
发表于 2012-1-27 16:35:54 | 只看该作者
LED灯一般是做成非CLASS2的。
如果做成CLASS2的要求,成本就大大上去了。
注意距离和金属外壳满足1.2mm要求即可。另外温升要注意元器件的选型
5#
发表于 2012-1-27 16:36:00 | 只看该作者
如果是非隔离式电源驱动的LED,要当作高压灯具来评估。
6#
发表于 2012-1-27 16:36:06 | 只看该作者
原文 :
如果是非隔离式电源驱动的LED,要当作高压灯具来评估。

你好,如果是高压灯具应考虑哪些呢??透镜的助燃等级是否不一样~??
7#
发表于 2012-1-27 16:36:12 | 只看该作者
透镜有可能会被当作外壳来考量,这个要看工程师的判断。
8#
发表于 2012-1-27 16:36:18 | 只看该作者
原文 :
透镜有可能会被当作外壳来考量,这个要看工程师的判断。
我刚做了一个UL的目击,透镜当做外壳的,需要满足V-0的要求。