验货员论坛

 找回密码
 注册
搜索
查看: 305|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

请问荧光灯的电子adapter适用UL1598吗

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-1-27 15:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,现有24W 120V的,荧光等电子适配器,本打算按UL1993,UL935测试,但翻看UL1598的标准:
1.2 This Standard does not apply to luminaires covered by other standards. The luminaries not covered by this Standard include
Amateur Movie Lights;
Aquarium Lights;
Cabinet Lights;
Decorative Lighting Strings;
Combination Fan/IR Lamps Used for Heating;
Electric Signs;
Exit Signs in the United States;
Junction Boxes for Swimming Pool Fixtures;
Lamp Adapters;
,请问Lamp Adapters 是不是也应该适用UL1598?
多谢
2#
发表于 2012-1-27 15:25:26 | 只看该作者
UL8750
3#
发表于 2012-1-27 15:25:32 | 只看该作者
UL8750有些代理能够做到免目击了!
4#
发表于 2012-1-27 15:25:38 | 只看该作者
UL1993应该不对, 应该是UL1598, 再参考UL935条款
5#
发表于 2012-1-27 15:25:44 | 只看该作者
1.2 This Standard does not apply to luminaires covered by other standards. The luminaries not covered by this Standard include
这句话的意思是1598不涵盖已经被其他标准covered的以下产品:
所以列出的这些产品是不被UL1598所覆盖的。楼主弄错意思了
6#
发表于 2012-1-27 15:25:50 | 只看该作者
原文 :
UL8750
UL8750?用做荧光灯adaper?神奇的你...
7#
发表于 2012-1-27 15:25:56 | 只看该作者
原文 :
UL1993应该不对, 应该是UL1598, 再参考UL935条款
不用UL1993是根本性的概念问题,请问下面这UL 1993 标准名是怎么翻译UL 1993 Self-Ballasted Lamps and Lamp Adapters
8#
发表于 2012-1-27 15:26:02 | 只看该作者
要用UL1993,如果连着转换支架就做UL1598B
9#
发表于 2012-1-27 15:26:08 | 只看该作者
荧光灯的电子adapter?
专业的讲是叫ballast吧,毫无疑问用UL935啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册