验货员论坛

 找回密码
 注册
搜索
查看: 328|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

X,Y电容安规问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-1-25 00:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1。两个250V的X电容(Y电容)能否串在一起当500V的用。
2。我正在做一个三相四线输入的开关电源,相与相之间电压是460V,相与地之间电压是277V,我每根相线上的串了一个保险丝。请问我保险丝的电压是用达到277V标准的用,还是用达到460V标准的用
2#
发表于 2012-1-25 00:41:02 | 只看该作者
两个250V的X电容(Y电容)能否串在一起当500V的用?????并在一起吧?
3#
发表于 2012-1-25 00:41:08 | 只看该作者
原文 :
两个250V的X电容(Y电容)能否串在一起当500V的用?????并在一起吧?
怎么可能并在一起?串在一起是可以的
4#
发表于 2012-1-25 00:41:14 | 只看该作者
电阻是串,电容是并联。
5#
发表于 2012-1-25 00:41:21 | 只看该作者
线电压是277V,相电压应该是480V;
个人认为Fuse电压参数应达到480V,按照安规的一般习惯,都是以最恶劣的情况来考虑问题。
6#
发表于 2012-1-25 00:41:27 | 只看该作者
应该按恶劣情况来算
7#
发表于 2012-1-25 00:41:33 | 只看该作者
你的东西应用400V的X1电容,足够了。电压是实测电压压还是额定电压?
8#
发表于 2012-1-25 00:41:38 | 只看该作者
个人认为, 电容串联符合500V是没有问题的, 需要看下是X1还是X2可以参考950的Table 1C.
Fuse应该是要480V来考量.