验货员论坛

 找回密码
 注册
搜索
查看: 237|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

有关漏电流

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-1-21 01:36:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们公司有老化产品过程当中遇到以下这种情况:
我们一款内部使用150W MW开关电源的灯具,在断开开关的时候,漏电开关会跳闸!!
1.保险为30MA的漏电开关!
2.电源插头线为3*0.75CM线
3. 18台产品连接在同一条线路上;
4.开关电源为金属外壳;
5.每次出现跳闸的情况,均为断开开关的时候(断电时);
正常来说,漏电开关跳闸应该在通电,瞬间电流很大的情况下,方会跳闸,而我厂的情况是在断电的时候跳闸!
电源供应商给我们的答复是:开关电源的漏电流为1.5MA左右,且不可测量!漏电流存在累加的情况,当累加的漏电流超过漏电开关的触发电流时,就会跳闸!
请问这种说法成立吗?
2#
发表于 2012-1-21 01:36:12 | 只看该作者
开关电源的漏电流为1.5MA左右
我觉得这个数很大了~~~

一般家电、灯具最大等才0.1mA。
如果真是这样,建议检讨下开关电源吧。

JUST 建议
3#
发表于 2012-1-21 01:36:18 | 只看该作者
是的,开关电源的漏电流是1.5MA那是开关电源吗