灯具UL细则上描写使用1029A级的镇流器,是否可用1029B的代替。

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-1-18 20:15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题所述,请敌情人事相告知,

1029A是否比1029B要高。
2#
发表于 2012-1-18 20:15:19 | 只看该作者
1029A之外还应该有镇流器绝缘等级吧?如F、H或N...等.
A、B、C、D...是镇流器温度代码,但要再根据绝缘的耐热等级才可以知道具体温度要求。
详见UL1029
3#
发表于 2012-1-18 20:15:25 | 只看该作者
对于相同的绝缘等级(绝缘系统)1029B不能代1029A.