验货员论坛

 找回密码
 注册
搜索
查看: 228|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

吊线可否用单支线?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-1-18 19:15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们有一款吊灯,此灯为一类灯具。所用吊线为单支线,铁弗龙,T180,双重绝缘线。当然,此吊线为外露线,可以看到的。
1、请问此单支线是否可以作为吊线?
2、此线可作为外部线吗?
3、外部线与内部线有何区别?
4、外部接线具体有何要求?
2#
发表于 2012-1-18 19:15:37 | 只看该作者
原文 吊线可否用单支线? :
我们有一款吊灯,此灯为一类灯具。所用吊线为单支线,铁弗龙,T180,双重绝缘线。当然,此吊线为外露线,可以看到的。
1、请问此单支线是否可以作为吊线?
2、此线可作为外部线吗?
3、外部线与内部线有何区别?
4、外部接线具体有何要求?
.......
以EN60598为例:

1,电源线也就是你所所说的单支线可以作为吊线,但是Clause 4.14.2里面有要求灯具的品质必须小于5Kg.
2, 可以作为外部线。
3,外部线必须满足线径和温升的要求,内部线需要满足温升的即可。
4,外部线和内部线温升要求看Table 12.2,线径要求看clause 5.2.2