IEC60598 4.16 的规定不适用于自带外壳的变压器,例如IP20 或以上符合IEC 61558-2-4、IEC 61558-2-6 和IEC60989 的变压器。
对于这句话的理解不知大家是怎么理解的,它的意思就是说所有的有自带外壳的变压器都不需要有10mm的间距要求了,是这样的吧,那现在的电子变压器都有外壳那就是说不需要间距要求了
2#
发表于 2012-1-18 18:04:01 | 只看该作者
按文字理解是:

如果自带外壳的变压器,可乎合:
1. 保护级数 IP20, 以及
2. 61558-2-4 或 IEC 61558-2-6 或 IEC60989

4.16 的规定就不适用