温度测试理解

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-1-18 17:59:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问:各位
12.5 热试验(异常工作)与12.6 热试验(光源控制装置故障条件)的区别是什么?
假如:对于一款带“F”的嵌入式的气体放电灯具,使用电感镇流器
那么 热试验(异常工作)是整流效应(2倍工作电流)
请问:12.6 热试验(光源控制装置故障条件)的引入故障条件是什么?
结论:热试验(异常工作)安装表面的温度不能超过130度
热试验(光源控制装置故障条件)的安装表面温度是不超过135度,超过了计时间
那么:我想问那么从结论来看,热试验(光源控制装置故障条件)就没必要做,是不是,因为它的限值比热试验(异常工作)要高哦
2#
发表于 2012-1-18 17:59:39 | 只看该作者
12.6是在不满足4.16.1条规定的距离值,同时未装有4.16.2条要求的热保时,才做的!
12.6的试验方法和12.5差不多,但结果的判断方法有所区别,具体的可以看标准
3#
 楼主| 发表于 2012-1-18 17:59:45 | 只看该作者
这我知道呀

但是12.5比12.6的判断结果相对来说比较的苛刻,那即使不满足4.16.1条规定的距离值,同时未装有4.16.2条要求的热保时,那12.6又有什么意义呢
4#
 楼主| 发表于 2012-1-18 17:59:51 | 只看该作者
因为12。5通过了,12。6也肯定通过呀
因为12。5安装面限值为130度,12。6的安装表面的限值最少为135度
5#
发表于 2012-1-18 17:59:57 | 只看该作者
你可以看12.6合格性判定方法那几条,要求比12.5要多
b) The values of the ambient temperature and the temperature measured at 1,1 times (the
rated voltage or the maximum of the rated voltage range) are plotted on a graph (Figure 9)
and the best straight line obtained using linear regression is drawn through these points.
The extrapolation of this straight line shall not reach a point representing a mounting
surface temperature of 180 °C at a ballast or transformer winding temperature of less than
350 °C.
它要求要绘一个曲线图的,如果一个灯,做12.5时,稳定后安装面的温度没有超过130度,但它在很短的时间内就升高了,这时用曲线图的话,可能就不合格了
6#
 楼主| 发表于 2012-1-18 18:00:03 | 只看该作者
那对12.5有热保护器的灯具在做异常测试(2倍整流)时,电路是不停的断开,怎样算稳定后安装面的温度,那其他像触发器与电容器在异常测试当中,表面温度取什么时候,是不是要让电路不停的断开与闭合。
7#
发表于 2012-1-18 18:00:09 | 只看该作者
12.5哪条要求电路要不停的断开?而且也没有说整流效应得是2倍的工作电流啊?
温度是取温升稳定时的最高温度
8#
 楼主| 发表于 2012-1-18 18:00:15 | 只看该作者
我说的是嵌入式HID灯在引入异常条件(不就是整流效应)12.5.1a),当电路中有热保护器时,随着温度上升,热保护器断开,温度下降时,热保护器闭合,不停这样的循环,那怎么取稳定后安装面的温度,是取热保护器断开瞬间的,还是要循环几次再取呀