接地方式疑问

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-1-16 17:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大侠


接地端子是不是可以接受quick connector? (打开外壳后, 徒手就可以将地线拆除)
还是有规定需使用一定要用工具才能移除的端子来做连接?
2#
发表于 2012-1-16 17:15:32 | 只看该作者
接地必须是不可用手拆卸的,看标准就知道了
3#
发表于 2012-1-16 17:15:37 | 只看该作者
接地必须有可靠的连接方式
4#
 楼主| 发表于 2012-1-16 17:15:43 | 只看该作者
不好意思, 我的意思是整个接地当然是被包覆在外壳里, 要碰到接地端子前需将外壳移除, 移除外壳需要用工具

当外壳移除后, 才能碰到接地端子……而如果此接地端子是用quick connector 的方式连接, 这样的构造可以接受吗? 还是说也是不可以用手拆除?