验货员论坛

 找回密码
 注册
搜索
查看: 233|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

泄露电流仪器如何进行自检

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-1-11 21:30:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
泄露电流仪器如何进行自检?不是1年1次得校准啊,是每次使用前,对仪器进行自行检测,是否能正常工作,确保数据的准确性等等。
例如:耐压仪,测试前将两极短接在一起,然后打耐压,会报警,电流超,图形闪络等;接地电阻测试仪,将探头短接,电阻接近0。
在公司内部评定岗位时,考核官把我问傻了,请教各位,帮忙解答!
2#
发表于 2012-1-11 21:30:26 | 只看该作者
一、泄露电流仪自检:
(1)比对法:方便的话,用高一级或同级精度另一台与这一台的测试结果比较;
(2)测量法:并联电压表或万能表测量输入电压,测量电路串联一个毫安表;
(3)时间可用秒比对计时的准确度。

二、耐压仪建议不要用短接法,
(1)简单可用电阻法,如设定1200V,两极在2.4M欧电阻两端,电流为0.5mA,如设限定电流为0.5mA不报警,如电阻小一档,则电流变大了,此时应报警。
(2)我们如用高压校准仪则更简单直接。
3#
发表于 2012-1-11 21:30:32 | 只看该作者
我记得好像是用几瓦的电阻(具体的记不清楚了)并联在一起,用230V的电压,L/N端分别夹住两头来进行检测,校准值是2.0mA.
4#
发表于 2012-1-11 21:30:39 | 只看该作者
装置可用两极带接地插头,L线对地接一个1W,220k欧电阻(1mA),N线对地接一个2.2M欧电阻(0.1mA),两个电阻不宜过近以免形成干扰。不宜使用电源线连接装置,会形成分布电容。测量时,当仪器内部连接N极进行测量时,电流显示应为1mA左右,测量网络的2k欧不忽略,(若报警值为0.75mA,报警灯应亮);当仪器内部连接L极进行测量时,电流显示应为0.1mA左右,测量网络的2k欧可忽略。
测量电路接通L极,测的实际上是连接在N极上的电阻流过的电流。
如果测量范围5mA,那要另取大功率电阻。
5#
发表于 2012-1-11 21:30:45 | 只看该作者
耐压仪,测试前将两极短接在一起,然后打耐压,会报警,电流超,图形闪络等;接地电阻测试仪,将探头短接,电阻接近0。

这样做也是不对的,四周年会上有讲。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|外贸验货员网

GMT+8, 2025-11-14 02:55 , Processed in 0.168277 second(s), 19 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.